Driftsättning av rumsgivare på Rego 2000 IVT
Rumsgivaren monteras med en dubbelledad skärmad kabel och förläggs minst 10 cm från starkströmskablar.
Den ska anslutas på EMS-bussen plint 19-20 (blå).
1. Om Larm A61 eller A11 visas, tryck till på ratten så att temperaturen visas. 2. Håll in knappen på rumsgivaren tills två streck visas (- -)
3. A1 visas, Tryck till på ratten till CO eller SC visas.
4. Tryck till på ratten så att C0 (SC) börjar blinka.
5. Vrid ratten till Fb visas, bekräfta genom att trycka in ratten.
6. HC1 visas, välj den värmekrets som rumsgivaren ska styra 1-4.
7. Bekräfta genom knapptryckning.
8. Temperaturen visas.
9. Gå till Servicemeny på innerdelen genom att hålla inne menyknappen.
10. Välj Ställ in värme/kyla.
11. Välj aktuell värmekrets som rumsgivaren ska styra.
12. Kontrollera att det står Styrenhet RC 100 på denna krets. Klart!