Instruktion tidsstyrd avfrostning:
Förfarandet är att fysiskt avlägsna slangarna från tryckvakten ur förångaren, och därigenom omöjliggöra avfrostning baserat på tryckdifferens.
Detta kompletteras med att tidsinställningen på 9.14 under skyddsfunktioner värmepump, anpassas till varje värmepump.
Intervallet för avfrostning väljs efter hastigheten som valts på fläkten.
Exempelvis hastighet 2 på fläkt, innebär 2 timmars avfrostningsintervall, hastighet 3 på fläkt ger således 3 timmar.
Lägsta hastighet innebär hastighet 1(115v)
Detta för att anpassa gångtiden mot husets totala luftflöde.
För att försäkra fullgod avfrostning även då VV behov föreligger
Ökas även 9.10 till 10minuter.
Andra vanliga frågor om IVT 490
- Vilken säkerhetsventil är det till värme systemet till en ivt 490?
- Vilket filter är det till IVT 490?
- Söker fläkten till IVT 490? på min står det 120W.
- Skulle behöva rumsgivare till IVT 490 samt kabeln för att koppla den.
- Undrar varför värmepumpen larmar på högtemp G3.3 på min IVT 490
- Larm givare kompressor (GT6) IVT 490
- Min IVT 490 tror att det är minusgrader ute så den går på för fullt trots att det är 19 grader ute
- Vi har en IVT 490 som krånglar. Displayen och dioderna/lamporna på manöverpanelen är släckta (men fläkten verkar gå)
- Jag behöver ett styrkort till min IVT 490 9kw
- Hur bytar man fasinkoppling effektvaktskort på IVT 490?
- Hur kopplas shuntmotorn?